Маgelis XBTN400 ввод числовых значений с панели в Twido

Обсуждение Industrial PC и панелей оператора Magelis
Ответить
Сообщение
Автор
Montior
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 10:48

Маgelis XBTN400 ввод числовых значений с панели в Twido

#1 Сообщение Montior » 25 мар 2015, 10:50

Добрый день!

На объекте автоматизации установлена панель Маgelis XBTN400 соединена по modbus с PLC TWIDO TWDLCDE40DRF.
Вопрос вот в чем, как на панели при помощи Vijeo Designer Lite организовать ввод модификацию значений в алфавитно-цифровых полях в режиме редактирования? Например чтобы слово %MF2 (значение с плавающей точкой) редактировалось в панели и передавалось в TWIDO. Панели раньше не программировал из справки Vijeo Designer Lite я не понял как организовать поле редактирования и как в TWIDO организовать запрос и получение результата. Таблица переменных TWIDO загружена в Vijeo Designer Lite и в Маgelis XBTN400. Как отображать значения переменных в Маgelis из TWIDO разобрался, а вот редактировать в Маgelis и передавть в TWIDO нет. Компактные дисплеи Magelis XBT N/R/RT Руководство пользователя 33003962 rus скачал но там не описан детально процесс программирования панелей.

Помогите разобраться, заранее благодарю.

Ashugaev
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:15

Re: Маgelis XBTN400 ввод числовых значений с панели в Twido

#2 Сообщение Ashugaev » 27 мар 2015, 11:20

Добрый день,

Нужно во вкладке Access Mode And Security выставить в поле Write Access Mode в выпадающем списке Immediate
Пример чтения и записи во вложении
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Montior
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 10:48

Re: Маgelis XBTN400 ввод числовых значений с панели в Twido

#3 Сообщение Montior » 30 мар 2015, 08:40

Добрый день.
Спасибо за помощь. Теперь такая проблема, при назначении 12 редактируемых переменных в режиме симуляции при переходе на страницу с переменными возникает ошибка на экране симулируемой панели "FPU Error:1 Function: Log10". При меньшем количестве переменных до 6 ошибка не возникает. Это что превышены возможности панели в области редактирования и передачи переменных?

Ashugaev
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:15

Re: Маgelis XBTN400 ввод числовых значений с панели в Twido

#4 Сообщение Ashugaev » 30 мар 2015, 18:45

Пришлите проект, у меня все работает

Montior
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 10:48

Re: Маgelis XBTN400 ввод числовых значений с панели в Twido

#5 Сообщение Montior » 31 мар 2015, 14:03

Попробовал разные варианты во вкладке Access Mode менять в поле Write Access Mode "Immediate" на "At validation" которое наверное лучше подходит к проектируемому объекту. Кстати при выбранном "At validation" ошибки нет но значения редактируемые в поле редакции не сохраняются и в PLC не передаются. Замысел таков уставки тока считанные с панели оператором при разных положениях переключателей мощности электроплиты записывать в редактируемые поля и потом сравнивать в блоках сравнения в TWIDO, предварительно преобразовав из REAL в INT с аналоговым сигналом от датчика тока 0-50А выход= (0-10V) представленном в PLC числами от 0 до 4095. Про ошибку прочитал-FPU ERROR # function x: это согласно мануалу на панели "Неустранимая ошибка математической библиотеки, проконсультируйтесь с Schneider Electric". Так что даже не знаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.