Страница 1 из 1

Маgelis XBTN400 запись переменных в Twido

Добавлено: 19 июн 2015, 16:10
Montior
Какие настройки нужно выполнить в панели и TWIDO чтобы переменные числовые значения записывались в контроллер и отображались на панели. Настройки на скриншотах. Что нужно сделать еще. Сейчас редактируемая переменная на стимуляторе панели редактируется и сохраняется. В реальности редактируется, а при нажатии ввода значения сбрасываются на ноль и запись в PLC не проходит.Значения в Write Access Mode в выпадающем списке Immediate пробовал ставить At validation но результата нет. Помогите разобраться. Заранее благодарен.

Re: Маgelis XBTN400 запись переменных в Twido

Добавлено: 22 июн 2015, 11:06
Schneider_admin
Уважаемый, Montior,

При обмене данными по сети Modbus должно быть только одно Master устройство. В Вашем случае это панель оператора. Настройки Twido в данном случае должны сводиться только к корректной настройки сети RS485(Modbus). Алгоритм прост - панель оператора считывает состояние какого-либо регистра в Twido, а при вводе значения с панели записывает его в тот же регистр.

P.S. Рекомендуем Вам использовать в проектах современные решения - ПЛК М221/М171 и панель оператора HMISTO*** или HMISTU*** с Ethernet портом - сэкономите массу времени на ПНР и получите полезный актуальный опыт. Выбранные Вами продукты уже устарели морально и физически и их использование в новых проектах нецелесообразно!

Re: Маgelis XBTN400 запись переменных в Twido

Добавлено: 22 июн 2015, 11:10
OEM_Solutions_Expert
Schneider_admin писал(а):Уважаемый, Montior,

При обмене данными по сети Modbus должно быть только одно Master устройство. В Вашем случае это панель оператора. Настройки Twido в данном случае должны сводиться только к корректной настройки сети RS485(Modbus). Алгоритм прост - панель оператора считывает состояние какого-либо регистра в Twido, а при вводе значения с панели записывает его в тот же регистр.

P.S. Рекомендуем Вам использовать в проектах современные решения - ПЛК М221/М171 и панель оператора HMISTO*** или HMISTU*** с Ethernet портом - сэкономите массу времени на ПНР и получите полезный актуальный опыт. Выбранные Вами продукты уже устарели морально и физически и их использование в новых проектах нецелесообразно!


Дельный совет касательно использования современных технологий в проектах =)

Re: Маgelis XBTN400 запись переменных в Twido

Добавлено: 22 июн 2015, 12:52
Montior
Спасибо за совет, но это будет в следующем проекте, а теперь конфигурация железа такая Magelis ХВТN400--TWIDO. Настройка сети на скриншоте что здесь не так? Что нужно сделать чтобы обмен шел. Причем значения аналогового входа на панели отображаются.

Re: Маgelis XBTN400 запись переменных в Twido

Добавлено: 23 июн 2015, 10:06
Schneider_admin
Если значение аналоговых входов считываются, значит коммуникации настроены верно. Для начала удалите все, что написано в Rung0.
Во вложении выкладываю гайд по программированию Twido (на русском), там есть описание как и когда нужно пользоваться функцией EXCH.

Если после этого система не заработает, нам потребуется проект, что бы найти ошибку.