Как правильно подобрать ПЛК ?

#1 Сообщение Ulvi » 06 июл 2015, 11:10

Здравствуйте друзья,
Тепло приветствую всех и желаю много интересных проектов !
Значит так. Есть проект - большая здания. В этом здании примерно 40 установк (HVAC и другие).
В самом маленьком установке 10 сигнал, а в большом 250. Затрудняюсь в выборе подходящего ПЛК. Очень хочется выбрать M221 но нe уверен.
*Если какой нибудь программа для выбора ПЛК?
*Или можете посоветовать подходящего плк под такую задачу?

Аватара пользователя
OEM_Solutions_Expert
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 09:55

Re: Как правильно подобрать ПЛК ?

#2 Сообщение OEM_Solutions_Expert » 06 июл 2015, 23:21

Добрый день, для управления инженерными системами зданий, в том числе HVAC у =SE= есть специализированные линейки контроллеров.
Уходящая с рынка в декабре 2016 года линейка контроллеров Modicon M168 и пришедшая на смену в апреле этого года линейка контроллеров М171.
Всю информацию по этим плк вы можете найти в соответствующих разделах форума. Там же можете задавать свои вопросы.

Еще хотелось бы отметить, что в конце прошлого года наша компания запустила производство шкафов управления для систем вентиляции (линейка SmartHVAC). Это готовые шкафы управления с контроллерами, имеющими универсальную программу управления. Данные шкафы могут управлять любой вентиляционной установкой. Данный продукт был разработан в России и производится на нашей собственной производственной площадке в г.Санкт-Петербург.

При возникновении любых вопросов обращайтесь.
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

Schneider_admin
Site Admin
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 21:03

Re: Как правильно подобрать ПЛК ?

#3 Сообщение Schneider_admin » 07 июл 2015, 10:01

Добрый день, Ulvi
Для больших установок рекомендуем использовать контроллеры М340.
Единых рекомендаций по выбору ПЛК не существует, очень многое зависит от бюджета, требований к системе и сложности задач. Очень грубо можно сделать следующее разделение:
<40 сигналов, вент. системы: М171, М221, М241
<100 сигналов: М221, М241, М251, М340
100-400 сигналов: М340, М580 (младшие модели)
400+ сигналов: старшие модели М580, Quantum

Количество сигналов приведено из расчета 80% дискретных, 20% аналоговых.